Forum
instalación eléctrica 230v (Normativa UNE)
El REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) nos habla de caravanas y parques de caravanas en la ITC-BT-41, pero se limita a remitirnos a la NORMA UNE 20.460-7-708 (instalaciones en vehículos de recreo).
Como las normas UNE son de pago y a veces cuesta encontrarlas por internet la cuelgo en el foro.
La he encontrado aquí: http://webderafael.com/Camping.htm
NORMATIVA ▲
n ARTICULO 6 DEL RBT
n ITC-BT-41 DEL RBT
n NORMA UNE 20.460-7-708 (instalaciones en vehículos de recreo).
APLICACIÓN
La norma UNE 20460-7-708 se aplica a las instalaciones que alimentan a las caravanas, tiendas de campaña, o las caravanas a motor con tensiones no superiores a 440V.
UNE 20-460-7-708.1
No son de aplicación a las viviendas móviles, ni a los hangares transportables, ni en construcciones de temporada o en las obras.
TERMINOLOGÍA ▲
UNE 20-460-7-708.2
VEHICULO DE RECREO: Unidad equipada para ser habitada de forma temporal o estacional y que satisface lo prescrito para la construcción de vehículos móviles.
CARAVANA: Vehículo de recreo remolcable por un turismo y que satisface lo prescrito para la construcción de vehículos móviles.
CARAVANA A MOTOR: Vehículo de recreo autopropulsado y que satisface lo prescrito para la construcción de vehículos móviles.
CASA MOVIL: Vehículo de recreo transportable por un turismo que incluye medios para su desplazamiento, pero que no satisface lo prescrito para la construcción de vehículos de carretera.
EMPLAZAMIENTO DE CARAVANAS: Emplazamiento destinado a ser ocupado por vehículos de recreo.
PARQUE DE CARAVANAS: Superficie que contiene varios emplazamientos de caravanas.
PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE CARAVANAS: Conexión de los conductores de alimentación de los vehículos de recreo, con la red del suministro eléctrica.
CANALIZACIÓN ▲
UNE 20-460-7-708.3.2
Circuitos de alimentación subterráneos.
UNE 20-460-7-708.2.1
Deberá protegerse si están en áreas donde se puedan clavar picas de tiendas de campaña.
Circuitos de alimentación aéreos.
UNE 20-460-7-708.2.2
Todos los conductores en alimentaciones aéreas estarán aislados.
Los postes y soportes estarán alejados de los vehículos.
Las líneas estarán a más de 6 m del suelo en las zonas de paso de los vehículos de recreo.
Las líneas estarán a más de 3 m en otras zonas en las que no tengan acceso los vehículos de recreo.
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS ▲
UNE 20-460-7-708.3.1
No se admite la protección contra los contactos directos por medio de interposición de obstáculos, o por alejamiento de las partes activas.
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS ▲
No es de aplicación lo descrito en la UNE 20-460-41 sobre la medida de protección contra contactos indirectos, que está destinada a impedir todo contacto con partes que puedan estar a diferentes potenciales debido a defectos de aislamiento de las partes activas.
UNE 20-460-7-708.3.1
Por lo que en estos emplazamientos está prohibido los receptores de Clase 0.
Las tomas de corriente tendrán una protección contra contactos indirectos, realizada por interruptores diferenciales de 30mA como máximo.
UNE 20-460-7-708.3.3.2.6
TOMAS DE CORRIENTE ▲
Las tomas de corriente destinadas a la alimentación de los vehículos de recreo deben seguir lo prescrito en la Norma UNE-EN 603309-2.
UNE 20-460-7-708.3.3.2
La parte inferior de las soportes de las tomas de corriente deben estar colocadas a una altura del suelo comprendida entre 0.8m y 1.5m.
La corriente mínima asignada a las tomas de corriente será de 16 amperios.
Se preverá al menos una toma de corriente por vehículo de recreo.
Cada base estará protegida individualmente contra las sobrecargas.
Las tomas de corriente tendrán una protección contra contactos indirectos, realizada por interruptores diferenciales de 30mA como máximo. Un mismo diferencial no alimentará a más de tres tomas de corriente.
CONEXIÓN DEL VEHICULO DE RECREO ▲
El punto de alimentación eléctrica del vehículo de recreo estará situado al borde del emplazamiento o como máximo a 20m. del punto de conexión del vehículo de recreo o tienda.
UNE 20-460-7-708.3.3.1
La clavija será con contacto de tierra y del tipo indicado en la UNE-EN 60309-2.
UNE 20-460-7-708.4
El conductor será flexible del tipo H07 RN-F o equivalente.
La longitud máxima será de 25m.
La sección mínimo de los conductores será de 2.5 mm2.
La identificación de los conductores será la habitual para las instalaciones interiores.
El conector cumplirá con la Norma UNE-EN 60309.
INSTALACIONES ELECTRICAS EN CARAVANAS ▲
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
No se admite la protección contra los contactos directos por medio de interposición de obstáculos, o por alejamiento de las partes activas.
UNE 20-460-7-708.5.1
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
UNE 20-460-7-708.5.1
No es de aplicación lo descrito en la UNE 20-460-41 sobre la medida de protección contra contactos indirectos, que está destinada a impedir todo contacto con partes que puedan estar a diferentes potenciales debido a defectos de aislamiento de las partes activas
La protección será realizada por la puesta a tierra de las masas metálicas y dispositivos de corte automáticos.
Interruptores diferenciales.
Los elementos metálicos de la caravana se unirán al conductor de protección, mediante un conductor de sección no inferior a 4 mm2, si es de cobre.
CANALIZACIÓN
UNE 20-460-7-708.5.2
El sistema eléctrico puede ser alimentado por varias instalaciones eléctricas independientes, cada una dispondrá de dispositivo de conexión distinto.
Las canalizaciones que estén sometidas a vibraciones estarán debidamente protegidas. Se protegerán de los daños mecánicos, de los cantos vivos y superficies abrasivas.
Las canalizaciones de baja tensión y las de muy baja tensión estarán separadas de forma que evite cualquier riesgo físico.
Los cables de no ir entubados, deberán estar sujetos mediante elementos aislantes de fijación a distancias no superiores a 40ctm, para recorridos verticales y de 25ctm para los horizontales.
No se permitirán los empalmes en los conductores accesibles.
Los empalmes se realizarán dentro de cajas apropiadas, concebidas expresamente para ello.
No se permite que las canalizaciones atraviesen compartimentos de recipientes de gas.
Cables y Conductos
Se puede realizar la instalación mediante los siguientes sistemas de instalación:
Conductores unipolares flexibles o rígidos de aislamiento H07 V-K (sin cubierta), en el interior de tubos protectores, no metálicos.
Conductor flexible con cubierta estanca de aislamiento H05 RN-F.
Secciones
La sección mínima de los conductores no será nunca inferior a 1.5 mm2.
APARAMENTA
Entrada
UNE 20-460-7-708.5.3
La entrada debe tener una base de conector apropiado, según norma UNE-EN 60309-2.
La base de entrada dispondrá de contacto de protección.
La entrada se situará lo mas alto posible, pero como máximo a 1.8m del suelo y en un emplazamiento accesible.
Tendrá conexión con cubierta protectora en el exterior de la caravana.
La entrada dispondrá de la indicación de tensión nominal, corriente nominal y frecuencia nominal.
Cuadros
La instalación dispondrá de un interruptor principal que corte todos los conductores activos. Este dispositivo se situará en un lugar fácilmente accesible.
Junto al dispositivo de corte general se situarán las siguientes indicaciones en el idioma del país en el que se vendió la caravana:
Forma de conexión y desconexión, al llegar y al marcharse de un emplazamiento.
Forma de actuación en caso de defecto.
Forma de sustitución, si procede, de los fusibles.
Recomendaciones para las verificaciones periódicas.
Todos los circuitos estarán protegidos contra las sobreintensidades por un dispositivo que corte todas las fases.
UNE 20-460-7-708.5.3.3
Mecanismos
UNE 20-460-7-708.5.4
Los mecanismos deben ser de un modelo que no tenga partes metálicas accesibles.
Las tomas de corriente de baja tensión llevarán incorporado el conductor de protección, a no ser que sean a través de un transformador separador de circuitos.
Cuando en una misma caravana existan distintas tensiones, las bases de estas impedirán que se puedan intercambiar entre ellas.
Cuando un mecanismo se encuentre en un emplazamiento expuesto a la humedad, tendrá un grado de protección mínimo de IP55.
Receptores
UNE 20-460-7-708.5.5
Todos los aparatos de instalación fijos deberán tener un interruptor de accionamiento sobre el mismo aparato o en su proximidad.
Luminarias
UNE 20-460-7-708.5.6
Las luminarias deben estar preferentemente fijadas a la estructura o revestimientos de la caravana.
Cuando las luminarias sean suspendidas se tendrá en cuenta los posibles movimientos de la caravana durante los desplazamientos, con el fin de evitar daños en los conductores flexibles y en las luminarias.
Las luminarias que funcionen a dos tensiones cumplirán lo siguiente:
Estarán equipadas con portalámparas diferentes para cada tensión.
Llevarán junto a cada portalámparas las indicaciones claras de la tensión y potencia.
Estarán concebidas de forma que el funcionamiento simultáneo de las dos tensiones no origine ningún problema.
Evitarán los peligros de contactos a personas.
Permitirán una separación de las tensiones adecuada.
Los portalámparas de las distintas tensiones no serán intercambiables.
INSTALACIONES A MUY BAJA TENSION ▲
UNE 20-460-7-708.5.7
Toda parte de la caravana que funcione a muy baja tensión cumplirá con la Norma UNE 20-460-4-41.
Para los suministros a muy baja tensión se suministran las siguientes tensiones:
12V
24V
48v
Las bases de corriente de muy baja tensión llevarán incorporada las indicaciones de tensión, y no será intercambiable con otras tensiones.
BAÑERAS O SAUNAS ▲
UNE 20-460-7-708.5.8
Para la instalación de bañeras o saunas se seguirá lo prescrito para instalaciones interiores.
